문의하기

기출 몇가지 질문합니다~

카테고리 문의하기
첨부파일

1. dual flush toliet에서 high 가 6liter low가 4liter입니다 평균 gpf가 뭘까요?

 

2. 3m apart smoking sign 문제에서요

제가 아래 두개 보기중 헤깔려하다가 첫번째꺼를 선택했는데 맞을까요? service entrance 가 어떤걸 의미하나요...

all main entrance apart 3m

all main entrance and service entrance apart 3m

 

3. 기출문제는 아니구요...

Project surroundings and public outreach 이 부분은 대략 어느 크레딧 내용을 많이 봐야하나요?

<답변>
1. 평균 gpf 는 남녀 성비를 반영하여 계산하는 평균 값입니다. 남녀 성비 반영하지 않은 양변기의 평균 gpf (gallon per flush)는 1.33 gpf입니다. 제시해준 양변기의 기준은 Liter이기때문에 gallon으로 변환이 필요합니다. 따라서, 6 liter (1.6 gallon) 와 4 liter ( 1.06 gallon) 의 평균은 5 liter (1.33 gallon)입니다. 2. Service Entrance란 직원 또는 배달원들이 사용하는 출입구를 말합니다. LEED에서는 "Signage must be posted within 10 feet (3 meter) of all building entrances" 라고 명시되어 있습니다. (금연 표지판은 모든 출입구의 3m 안에 설치하라) 해당 문제에서는 두번째 보기가 LEED에서 명시된 내용을 다루고 있습니다. 3. Project surroundings and public outreach (프로젝트 배경 및 공공 지원 활동) 에서는 아래의 내용을 다루고 있습니다. -건축 환경이 환경에 미치는 영향 -법규 -지속 가능한 설계의 가치 -지역적 설계 (더 자세한 내용은 http://www.greenlog.or.kr/web/133?bcode=data&&wmod=bbsRead&page=1&idx=486& 에서 확인 부탁드립니다.) 감사합니다.