flush out 질문

카테고리 문의하기
첨부파일

답변으로 재시험 등록했습니다 감사합니다

저는 온라인으로 오늘 오전에 시험을 치뤘어요 

시간이 좀 타이트하다가 막판에 계산문제 하나가 막혀서 붙들고있다가 찍었는데

아무래도 제가 놓친 부분이 있는 문제같아요.

 

문제 기억나는대로만 말씀드리면

빌딩이 10,000sqft 이고 그 빌딩의 실링하이트가 3ft 인데 이 빌딩의 flush out의 값을 묻는 질문이었어요

질문이 정확하게 기억이 안나는데 외운바로는 0.3 곱하는것밖에 생각이 안나더라고요

그러니 답이 4지선다에 없었어요 끝나고 책을 보니 작업전 14,000 flush-out 과 작업동안 35,000 flush out 작업후가 있더라구요..

이거 답이 뭘까요 ㅜㅜ

보기에 350,000 / 100,000 / 140,000 ...? 잘 기억이 안나는데요 이렇게 되어있더라고요..ㅠㅠ

다른 틀린것들은 왜 틀린지 알겠는데 이건 전혀 제가 .... 그냥 0.3에만 꽂혀서 아예 모르는 문제가 됐어요 ㅠㅠ

 

혹시 풀이 해주실수 있으실까용?? ;ㅁ;

<답변>
해당 문제는 EQ의 Credit, Indoor Air Quality Assessment 에 관한 문제입니다. Option1. Flush-out - Path1. Before Occupancy : 입주 전 Square feet 당 실외공기를 14,000 cubic feet을 공급. - Path2. During Occupancy : 입주 전 Square feet 당 실외공기를 3,500 cubic feet를 공급, 입주 후 Square feet 당 0.3cfm 이상으로 실외공기를 공급. 이와같은 조건을 계속 유지하여 해당공간에 공급된 공기 총량이 square feet당 14,000 cubic feet의 실외공기충족 Option2. Air testing - 인가받은 연구소에서 공기측정 따라서, 건물의 면적이 10,000sqft라면 flush out의 총 실외 공기량은 10,000 x 14,000 = 140,000,000 140,000,000 cubic feet 입니다. Flush out 의 Path1 과 Path2 모두 최종 실외공기량은 sqft당 14,000 cubic feet 인점을 알고 계셔야 하는 문제입니다. 다른 궁금한점이 있으시면 언제든지 질문해주시기 바랍니다. 감사합니다.