Cooling water tower cycle관련 내용인데

 

질문은 Maximum number of cycle을 묻는데 해설에는 the lowest cycle number를 택한다고 되어 있습니다. 정확한 해설 부탁드립니다.

<답변>
냉각탑에 공급되는 보충수로 사용되기위한 함유성분의 최대허용농도는 각각 다릅니다. Calcium의 경우, 200ppm오염농도는 1000ppm이 넘으면 안됩니다. 보충수가 1회 순환하면서, 200ppm오염농도가 쌓인다고 하였을 때 최대 5번 순환이 가능합니다. 이문제에서 5개의 함유성분들의 오염농도가 최대치를 넘지 않기 위해서, 최대횟수를 물어보고 있습니다. 그렇기때문에, 가장 적게 순환되는 Calcium와 Conductivity를 고려하면 최대 5번 순환되야 보충수로서 사용될 수 있습니다. 감사합니다.